以下为南洋星城小区消防安全中确确实实存在的问题,此之前相关问题均已于2020年11月6日反应过,
消防大队也于2020年11月12日书面回复,回复说物业已整改,部分限期整改。事隔快一年,现小区业主自发组织人员摸排小区消防安全问题,共有13条。
均有影相资料备查,同时由多人同时在场采集确认.请职能部门认真履职尽责,历年安全事故频发,希望你们能做到防患于未然.

1.电动车进楼入户,飞线充电,私拉电线.
2.私家车停放消防车通道。
3.室内消火栓管网内无水,室内消火栓系统配电柜不能处于自动状态
4.屋顶消火栓压力表缺失
5.消防设施未保持完好有效:部分室内消火栓箱内无水枪水带,消火栓箱破损,灭火器内干粉压力小,失效,灭火器缺失相当严重,灭火器未按规范放置.
6.安全出口、疏散通道不畅通,堆放杂物现象相当突出。
7.没有安全疏散指示标志、应急照明缺失,极大一部分应急照明有故障,不能正常工作;
8.疏散楼梯间的防火门构件缺失,损坏.
9.防雷设施损坏,不完善.
10.利用住所生产储存经营易燃危险品
11.小区物业管理人员中无消控室相应资质人员,消防知识技能缺乏,消防安全制度,应急管理实属一纸空话.
12.无消防设施运行情况及相关记录
13.物业服务企业未开展防火检查,末定期检查,末维护消防设施和器材