      在隐蔽工程验收之后的第二个验收环节是泥瓦工。这项工程直接影响家居的完美程度,对于装修外观影响巨大,所以一定要把好工程关。在这个阶段的验收内容包括瓷砖、大理石、防水、浴缸安装等项目。
  在泥瓦施工阶段也有一些所谓的“隐蔽工程“,是指对一些基层的处理。这些验收应该在施工时同步进行,而不是等全部完工后再去。铺贴墙地砖颜色须一致,品种、规格要符合设计要求,一般在铺贴前,应进行分色预排,检查瓷砖有无裂纹、缺棱掉角等现象。泥瓦工得配合各个工序的工作,比如管道铺设时,就得和工人确认开洞的位置,待管道铺设完毕后砌墙,应保证墙面的垂直。厨卫漏水的原因多是防水层没做好,这些容易漏水的地方,待做好防水施工后,要进行闭水测试,一旦发现问题,应要求返工。
  瓦工验收注意事项
  1.排砖 要求正对门的墙砖是整砖。排砖要求,先贴墙面砖,如是浴缸或淋浴的地方要求刷防水1.8米高。地面防水涂料,墙面留30公分与地面一同进行涂刷,涂刷防水涂料时,要求贴防水大理石。
  2.防水涂料做好,必须做48小时闭水试验,要求平均水位不低于2公分。
  3.再进行地砖铺贴,最下面一块墙砖等地砖干后铺贴。
  4.无缝墙砖要求留1-2MM缝隙一致。  5.地砖向地漏坡度按3‰斜坡。
  6.厨卫地砖按湿贴法贴饰,抛光砖按干贴法贴饰,平整可以用硬币检查角。
  7.拍砖要求横竖带线,要求拼角不能有爆瓷,阴阳角必须达到90度,墙面砖不能超过3%的空鼓率,整面平整度要求不超过2MM,垂直不能超过3MM。
  防水工程质量验收单
  1、表面平整无空鼓、起沙、开裂现象
  2、从地延伸不低于250mm浴室墙不低1800mm
  3、阴阳角是否做成圆弧型
  4、涂膜不起泡、不流淌
  5、于其他管件、地漏等缝严密收头圆滑不渗漏
  6、防水工程后24小时蓄水试验
  7、门槛石处的防水是否到位
  8、防水厚度不少于1.5mm、不露底