(11月14日) 市安监局发布了 关于2018年市级挂牌督办 重大安全隐患(第二批)的通知
据《通知》数据统计 共存在24处安全隐患问题 其中,交通出行、家用电梯等问题 尤为突出 交通出行一、阳新段(起于父子山隧道南出口至五里湖)
隐患主要内容:黄阳一级公路地下通道或人行天桥缺失,支路入口开口多,不规范,很多支路与公路垂直设置,支路辅路上坡下坡速度快,没有缓冲的余地,夜间车辆人员密集路段无照明设施。
整改要求:对新开口进行隔离封闭,中间护栏重新规划开设调头口子,完善交通设施和标牌标识。
二、106国道熊家边路段
隐患主要内容:道路较窄且未置人行道和非机动车道,支路与主干道平交路口不规范,已发生多起交通事故。
整改要求:增设道路警示标识,提醒行人车辆减速慢行。
三、316国道还地桥至梅咀路段
隐患主要内容:道路临水临崖路段安全防护设施缺失,交通警示标识不足,平交路口无防护设施,已发生多起交通事故。
整改要求:完善安全防护设施,增设交通标志标识,设置警示牌和减速带。
家用电梯一、楠竹林社区6台电梯安全隐患
隐患主要内容:1.电梯应急电源、应急照明失效; 2.制动器两侧动作不同步,且其动作监控开关失效; 3.外呼面板断电后信号有错乱和丢失; 4.上行制动试验曳引钢丝绳与曳引轮相对滑动距离过大; 5.补偿链保护外套破损严重,导致运行时有异响; 6.层门运行时有卡阻; 7.部分层门锁机械锁鈎啮合尺寸小于7mm不达标; 8.对重缓冲器,桥厢缓冲器动作时效; 9.对重护栏有缺失; 10.井道照明失效; 11.钢丝绳表面油污多导致运行异响。
整改要求:电梯内部核心部件整体更换。
二、大垅小区6台电梯安全隐患
隐患主要内容:1.五方通话装置与值班室未接通; 2.制动器两侧动作不同步,且其动作监控开关失效; 3.安全钳动作安全开始失效; 4.电梯平层精度超标; 5.限速器钢丝绳扭曲变形; 6.电梯应急电源、应急照明失效; 7.井道底部积水严重,导致地坑相关安全部件及线路损坏,场发现有漏电情况。
整改要求:电梯内部核心部件整体更换。
 为进一步强化安全生产隐患排查治理,消除安全隐患,坚决遏制较大以上生产安全事故,按照《湖北省重大事故隐患整改分级挂牌督办办法》要求,市安委会决定对大冶市志联冶金有限责任公司隐患等2018年第二批9处重大安全隐患进行挂牌督办。 
现将2018年我市存在安全隐患问题 和整改要求具体事项公布如下 ▼ 对以上存在的安全隐患问题 希望你们按期整改到位 携手共建平安黄石
|