东湖社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
返回列表
查看: 31045|回复: 2

[已回复] [投诉爆料] 宜昌高新区半山云庭水泵房设置不符合国家标准

[复制链接]
东湖网友

IP属地:湖北省

东湖网友  发表于 2020-9-10 10:37:05 |阅读模式
投诉爆料
投诉地: 宜昌 » 宜昌市
投诉行业: 房管
联系人: 保护信息
身份证号: 无权查看
补充信息: 隐藏内容
是否愿意接受对方联系和帮助: 隐藏内容
联系电话: 保护信息
之前多次反映的半山云庭水泵房设计不符合国家标准低频噪音扰民问题,开发商给出的整改措施,在没有专业降噪公司专业指导下,隔靴搔痒的方案只会激化矛盾。《城镇给水排水技术规范》给水加压设备不得设置在居住用房的上层下层和毗邻的房间内,不得污染居住环境。整个小区所有水泵全部设置在我家楼下24小时持续轰鸣,开发商湖北迅算创业园投资有限公司是否明知故犯,不按设计图纸施工,违反国家强制性条文?
回复

使用道具 举报

来自
湖北
精华
0

13

主题

2489

帖子

2561

积分

中尉

Rank: 6Rank: 6

积分
2561

IP属地:湖北省荆门市

发表于 湖北省荆门市 2020-9-10 12:13:54 | 显示全部楼层
早在干什么子?
回复 支持 反对

使用道具 举报

宜昌市住房和城乡建设委员会,电话:0717-6445931,地址:宜昌市夷陵大道93号

来自
湖北
精华
0

0

主题

6

帖子

14

积分

实名认证机构

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

积分
14

IP属地:湖北省宜昌市

发表于 湖北省宜昌市 2020-9-17 16:19:51 | 显示全部楼层
网友您好:接到投诉后,我局高度重视,迅速调查了解情况,现就相关问题回复如下:
9月14日,我局组织相关单位和专家进行现场核查,并与半山云庭小区建设方、物业沟通,基本摸清事实。该水泵为小区生活用水泵,位于您房屋正下方负二楼水泵房内。泵房内的三组水泵机组及进出水管道运行产生振动和低频噪声。经了解,高新区环保分局委托第三方监测公司,对该处的负二楼的泵房及一楼的住户家中噪音敏感点进行了监测,监测报告显示该低频噪音未超标。但考虑到居民用水时部分低频噪声给您带来的不适,我局提出如下整改措施:
1、鉴于该项目位于高新区,按照属地管理的原则,我局已转交并督促高新区建管办落实整改。
2、由高新区建管办督促建设单位采取噪音治理措施,对整个泵房内墙体及门敷设隔音材料。由建设单位联系宜昌浦华三峡水务公司,对水泵机组与出水管道的运行情况进行全面检查和整改,以阻断振动传导,降低影响。
感谢您对住建工作的支持!
回复 支持 反对