发表于 湖北省荆州市 2021-3-11 16:28:52
|
显示全部楼层
经沙市区消防救援大队现场核实,在城市御园地下车库通往29栋疏散通道上安装有一扇乙级钢制防火门,并不是业主私自安装的防盗门。但29栋业主在防火门上安装了门禁系统,该行为涉嫌违反《中华人民共和国消防法》,沙市区消防救援大队已下达《责令限期改正通知书》,责令物业公司于2021年3月4日前,将该疏散门的门禁接入小区消防控制室建筑消防设施设备联动系统,确保发生火灾时该疏散通道能正常使用。