- 来自
- 湖北
- 精华
- 0
中尉
 
- 积分
- 3580
IP属地:湖北省天门市
|
本帖最后由 贾华 于 2013-3-17 13:17 编辑
图为:成功堵漏后,消防人员进行现场检测 楚天都市报讯 本报首席驻站记者卢成汉 特约记者杜泽华 通讯员胡腾羽
3月16日0时26分,在荆门市掇刀区团林镇(207国道2040公里处歆旺液化气站门口),一满载24吨液化石油气槽车在倒车时与后方停靠的槽车发生碰撞,导致槽车液位计损坏致使液化气大量泄漏。当地公安、消防、安监、环保等部门协同作战,历时9小时紧急处置,成功处置这起重大险情,无一人员伤亡。
槽车相撞
引发严重泄漏险情
16日0时26分,荆门市掇刀区团林镇歆旺液化气站门口(位于207国道2040公里处),一满载24吨液化石油气槽车,在倒车时与后方停靠的槽车发生碰撞,导致槽车液位计损坏致液化气大量泄漏,泄漏面积约450平方米。
周围还有11辆24吨液化气槽车,其中3辆为满载,且泄漏槽车紧临207国道,附近有居民居住,如果处理不及时,后果不堪设想。
险情就是命令!
荆门消防指挥中心先后调集特勤、月亮湖、东宝中队9辆消防车50名官兵赶往现场抢险,该市公安、交警、安监、环保等部门共100余人亦到场协同处置。
零时45分,消防特勤中队抵达现场,迅速对现场2公里范围内进行警戒,疏散警戒区人员,用水枪对泄漏处进行稀释处理。
与此同时,荆门消防支队指挥中心迅速调集参与0时11分漳河一民房火灾扑救的人员和车辆、月亮湖、东宝中队增援,并调集公安、安监、环保、液化石油气公司等社会力量前来抢险。
1时35分,现场指挥部成立。经研究决定,先对罐体周围进行稀释,再采取木楔堵漏,最后进行倒灌。待泄漏罐体压力降到一定值时,采取消防车现场监护,将泄漏槽车开到附近液化气站将剩余液化气抽空。
协同作战
9小时成功排除险情
1时50分左右,增援部队全部到位,参战队伍各司其责,抢险不宣而战。
交警对现场进行警戒封锁,要求所有非参战人员车辆停靠警戒区以外,并杜绝一切火源。
团林派出所民警对警戒区进行反复排查,疏散100余人。消防人员启用一门水炮和三只水枪从4个不同方向,交叉不间断对泄漏液化气进行稀释,同时做好现场监测,重点稀释和监测低洼地带液化气浓度。
4时10分,罐体被成功堵漏。
6时28分,前期倒罐完毕。泄漏罐体压力在降到一定值后,消防车现场监护,将事故车辆开往附近液化气站,将剩余气体抽出。
9时40分,倒罐完毕,剩余气体全部被抽出,随后将槽车开往宏图机械厂(罐车生产厂家)进行修理。
至此,历时9小时的重大抢险救援行动取得圆满成功,无人员伤亡。
|
|