感谢苏白,快乐人生888,小河淌墨,特别是观音阁888网友不厌其烦的解答。 出于安全的考虑,今天请了一位电工技师师傅,首先借鉴论坛的经验,检查了我家分断路器控制的都是火线,然后将家中线路检查了一番,拿了一个万用表,还有一个带摇把的摇啊摇不知是什么东东表查来查去,线路没有短路,破皮,漏电等等现象。
没有办法,致电漏电保护器生产厂家,一语道破天机,漏电保护器较断路器来说比较灵敏,漏电保护器上端接线必须火---零接线,负载端接线可以忽略不计,但是能规范接线更好,讲了很多,什么零书电流,过载,过流等等我也不懂。并给我邮箱发来了接线规范图。
原来是家中装修时接线不规范,从电表(火---零)到漏电保护器上端恰恰是零---火接线,但到了分空开又是火---零接线,经安装上漏电保护器,按照火---零接线,送上漏电保护器不跳闸了(不信邪,后将零---火接线试验一次马上跳闸),但问题又来了,我的分断路器控制的零线了,又得改线路,折腾啊------都是装修不规范接线惹的祸。
以上是漏电保护器生产厂家邮箱提供的接线规范图,供网友们分享,遇到此类情况,可以借鉴一下。 |