发表于 湖北省武汉市 2020-12-15 09:31:09
|
显示全部楼层
接到转发的荆楚网网友留言,针对反映光谷澎湃奥山府精装修问题,立即开展调查,1、网友反映的“热水管很多地方没有包裹泡沫棉管套就覆盖了砂浆水泥”问题,经核实热水管均未走地面,全部天花内安装固定,地面管道为暖气片供热管道,原结构面管线布设,再建筑砂浆找平并预留二次找平;2、网友反映的“本属于毛坯工序的地坪根本就没有做,未开地槽就随意走了水电线管后直接铺盖砂浆水泥,导致水电线管走的乱七八糟,无线槽固定”问题,经核实管线隐蔽前,地坪建筑砂浆找平并预留二次找平,均有三检并报监理单位隐蔽验收流程;3、网友反映的“房间强电和卫生间强电多处使用软管,且线飞的乱七八糟”、4、“水电线管堆叠交叉乱走,无地槽”,经核实暖气管线与给水、强弱电管线纵横敷设施工,局部存在交叉不可避免,现场施工符合设计要求;5、网友反映的“铺盖水泥后,房屋地面多处水电线管裸露或凸起,因偷工减料为开水电槽导致”问题,经核实施工预留二次找平,正在检查整改中;6、网友反映的“全屋空调插座采用的是2.5平方电线,有火灾风险”问题,经核实现场空调线路施工均为按图施工(厨房、卫生间、吊顶内空凋分管机设计接线均为:3*4mm²;其他房间(主卧、次卧、儿童房)为壁挂机,及灯线、开关插座设计接线为:3*2.5mm²),用材均为武汉二厂电线。7、网友反映的“部分中间楼层房屋出现漏水”问题,经核实楼栋公共部位暂未发现渗漏现象,楼层户室内卫生间在防水施工前,蓄水试验过程中曾发现局部存在漏水点,现场建设单位、监理单位及施工单位均记录在案,处理完成后再进行蓄水试验。8、网友反映的“地下车库漏水,依然没有整改”问题,经核实该地下车库建筑面积有122545.35 ㎡,局部混凝土结构面及消防、通风、强弱电、给排水和人防各专业系统安装穿墙穿楼面预留孔洞存在漏水点,现正在积极整改落实中,在交付使用前处理完成。9、网友反映的“卫生间墙壁未做防水涂层,后期墙壁可能会渗水”问题,经核实卫生间淋浴区墙面设计防水高度为1.8m,盥洗间和坐便区防水高度300mm,防水材料设计为JS两遍,现场均为按图施工。
针对网友反映的问题,已要求由建设开发单位组织督促监理单位、施工单位全面逐一排查,对发现的问题全面整改落实到位。 |
|